  • L1 - Braun
    L2 - Schwarz
    L3 - Grau
    N - Blau
    PE - GrünGelb


    fals du keinen Grauen hast sondern 2 schwarze must du schauen welcher von denen zwischen PE und Braun ist, das ist der L1


    wenn es nummerierte Adern sind ist es im Normalfall
    L1 - 1
    L2 - 2
    L3 - 3
    N - 4
    PE - GrünGelb


    du solltes aber darauf achten das wenn du im stecker z.b. Braun auf L1 legst der auch im Gerät so angeschlossen sein sollte usw. usw.....


    das sind aber alles keine VDE Normen sondern nur empfehlungren

  • Soso, ist die Belegung also so einfach. Sollte das Gerät regelkonform angeschlossen sein, ist das so auch richtig, aber woher weisst Du, ob Dein Gerät richtig angeschlossen ist?
    Drehstromverbraucher? Wechselstromverbraucher?



    Der Tip mit der Nummerierung ist aber der beste. Sollte sich Jemand nicht daran gehalten haben, ist im schlimmsten Fall Dein Gerät defekt.
    Ich kenne keine Norm bezüglich der Belegung der nummerierten Leitungen.