Elektrik für den Praktikanten ^^ Fragenedit

  • So jetzt hab ich hier auch mal ne Frage bin zwar gelernter Mechatroniker aber jetzt komm ich grad nicht weiter.


    Ich hab mir vom Hauptverteiler im Keller in die Garage ein 4x6 Quadrat Kabel gelegt also ein PEN System ist ja kein ding.
    Jetzt hab ich einen Pool im Garten der mit einem 18KW Durchflussheitzer erhitzt wird hab mir jetzt nen schönen Schaltschrank gebastelt mit Logosteuerrung usw.
    Im Schaltschrank hab ich natürlich auch einen FI, jetzt bin ich von der Garage auch mit einem 4x6 Kabel bis zum Schaltschrank gefahren also bis zum FI noch PEN System danach PE N System ist ja zulässig wen mich nicht alles täuscht oder?!? Sollte ich den PE im Garten nochmals extra erden? Vom Pool bis zum Hauptverteiler im Keller sind es ca. 50m. Mein Haus ist ca. 26 Jahre alt und so ganz vertrau ich der Verkabelung nicht und bei nem beheiztem Pool mit 18KW Bin ich da lieber übervorsichtig!!!!!!!!!



    MfG

    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!

  • Hmm okay das wusst ich nicht aber man lernt ja nie aus :-/ das heißt also doch in den sauren Apfel zu beissen und neue Kabel Kaufen :(

    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!

  • Genau, noch dazu könntest du mit dem 6er Kabel auch keine Selektivität der Absicherung des Durchlauferhitzers erreichen. Noch dazu sprechen auch die 50m Leitungslänge gegen den 6er Querschnitt.
    Korrekt wäre es so auszuführen:


    Abgang 50A im Keller über D02 Sicherungselemente, daran Leitung 5x16 als Erdkabel
    damit in den neuen Verteiler direkt auf einen 4-pol FI 63/0,03A, dieser wird gleichzeitig als Hauptschalter genutzt, von da abgehender Drehstromkreis über Automat C16A 3-pol. über Leitung 5x6 zum Durchlauferhitzer.
    Gruß
    Jürgen

  • Ja hatte sowieso vor es mal umzubauen aber was des 5x16er Kabel kostet ui ui ui ui ui ui ui ui ui ach und mit 16ner Automaten kanns es nicht absichern Heizung zieht knappe 27A :respekt:

    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!

  • Dient lediglich der fixierung des Schutzleiters, lose Drähte sind in Geräten, Verteilern etc. nicht zulässig, sondern müssen immer in einer zugelassenen Klemme enden. Da der Schalter schutzisoliert ist, erfüllt die Klemme hier keine elektrische Funktion.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!