Mach mal ein Foto von der Stelle.
Elektrik für den Praktikanten ^^ Fragenedit
-
-
Eddi:
TT ist FI Schutzschaltung, TN ist Nullung. Bezieht sich aber nur aufs Netz, auch in der Nullung kannst/musst nen FI verwenden.
Zur Rinne reicht ein 4mm², ein 16er brauchts da nicht. kannst aber natürlich nehmen.
Deine Frage bezüglich Verteiler versteh ich noch nicht.Steve: an der Klingel sind 230V strengstens verboten, das Klingelmaterial (Klingeltaster, Klingeldraht etc.) ist für 230V völlig ungeeignet und Lebensgefährlich. Das gesamte Klingelsystem muß zwingend auf 8-12V umgestellt werden.
-
Er will ja nicht die Klingel mit 230V betreiben, sondern den Trafo direkt hinter der Klingel unterbringen.
-
Genauso ist es
Die alte Klingel hängt ja auch an der 230V-Leitung, hat aber noch einen Trafo integriert.
Leider gibt es die Dinger kaum noch auf den Markt und die die es gibt gefallen mir nicht.
-
montier doch einen kleinen, schnuckeligen Aufputz-Unterverteiler. Ist einreihig und um die sechs Plätze. Da passt der Klingeltrafo wunderbar rein. Meinen kannste für fünf Euro inkl. Versand haben
-
bin gerade dabei meinen Kabelhaufen zu sortieren...
bei den 16er Kabeln geht das Abisolieren ja recht einfach und es springt dann auch gleich mal Gewicht dabei heraus...
bei den 1.5er sieht das schon wieder anders aus
gibts eine angenehme Methode, evt. Maschine, die Isolierung zu entfernen? Reines Kupfer würde halt beim Schrotthändler mehr einbringen
Grüße
-
Zitat
gibts eine angenehme Methode, evt. Maschine, die Isolierung zu entfernen? Reines Kupfer würde halt beim Schrotthändler mehr einbringen
Abbrennen, z.B. mit 'ner Gasflamme.
.
.
.
.
Aber nicht erwischen lassen -
So, hier bin ich wieder
ich habe es heute endlich mal geschafft, den FI anzuschließen. Leider schauen unten die Aderendhülsen raus. Problem?
oben beim Abgang habe ich Schlumpfschlauch verwendet. Hätte ich unten vielleicht auch machen sollen.
Neben dem Fi hab ich jetzt mal je einen Sicherungsträger für die 32 A und 16A Dosen gesetzt. So richtig steig ich da aber nicht durch, da das Brückenkabel nicht so richtig auf die Klemme wie beim 32er passt...
ich glaub aber, dass das nichts wird, oder? Zumal ja noch ne Brücke hoch zur ersten Automatenreihe muss.
Hab dann per Zufall gesehen, dass die kleinen 16er Sicherungen mit nem Blechle auch in die 32er Schraube passt...in der heutigen Zeit noch bedenkenlos zu verwenden?
Und dann muss noch das Licht angeklemmt werden. Habe unter dem UV den Lichtschalter, nach oben zur Decke hin halt die Beleuchtung.
Hab da noch keine Idee wie die Leitungsführung ist. Normalerweise müsste doch vom Automaten im UV das Kabel nach oben zu einer Verteilerdose gelegt werden, dann zurück zum Lichtschalter, also am UV vorbei (oder innen drin?) und dann wieder hoch zur Verteilderdose...Grüße
-
Nach heutigen Vorschriften muß der Verteiler berührungssicher aufgebaut werden. Warum haste nicht einfach die Adrendhülsen auf die richtige Länge gekürzt? Für die CEE Dosen sind keine Einzelsicherungen mehr erlaubt, du musst Automaten verwenden. Den Schalter kannst du Problemlos in der Verteilung durchklemmen, allerdings mußt du fest auf der Hutschine befestigte Klemmen verwenden.
-
Zitat
Für die CEE Dosen sind keine Einzelsicherungen mehr erlaubt
, ich hab doch noch so viele hier liegendürfen es besondere Automaten sein, oder reichen die? Trau mich fast nicht zu fragen
ok, dann flex ich die Hülsen ab. Gut dass wir darüber gesprochen haben...
die waren halt so lange und an Elektrik trau ich mich fast nimmer etwas zu verändern.wie mach ich dann die Verbindung FI/Automaten?
Zitatallerdings mußt du fest auf der Hutschine befestigte Klemmen verwenden.
weiß´jetzt nicht so recht was genau Du meinst.
Danke für die Geduld
-
diese Automaten sind OK, C Charakteristik ist für CEE Dosen optimal. nur halt Stromstärke beachten, dann passt das.
Die Klemmen dürfen laut VDE nicht lose im Verteiler sein, also zb keine Wago- Steckklemme für UP- Dosen. Allerdings würd ich mich wegen der 1 Klemme fürn Lichtschalter nicht ins Hemd machen, und ne Wago Klemme nehmen, sofern du keine Hutschienenklemme zur Hand hast. Diese Klemmen werden halt wie zb ein Automat auf der Schiene befestigt und aneinander angereiht. Für die Verbindung der Automaten gibts so 3-Phasen Stromschinen. -
Es gibt für Wagoklemmen schicke Halter, damit sind die dann auch fest im Verteiler.
-
meint Ihr solche Klemmen?
und wie schreibt der VDE die Kabelführung für das Licht vor?
-
Das wären die Reihenklemmen.
-
-
Meinen Segen als Bastler hast du probier danach halt mal aus, mit einer Phase nen Kurzschluss erzeugen, ob dann alle 3 Automaten fallen...
-
ob dann alle 3 Automaten fallen...
muss
-
Es gibt für Wagoklemmen schicke Halter, damit sind die dann auch fest im Verteiler.
wie sehen die denn aus? Such schon wie in kleiner Kreuzer -
-