Elektrik für den Praktikanten ^^ Fragenedit

  • ah stimmt ja, darf das ja nicht selbst.
    Nun denn, dann bau ichs eben wieder ab



    hab grad ne 32A Steckdose aus meinem Fundus heraus gekramt, da ist ein 5x2,5 Kabel dran. Kann ja so ned sein, da an einer 16er schon 2,5 dran ist.
    Was nimmt man für die 32er?

  • 32A benötigen eine 5x6mm² Zuleitung, sofern diese auch mit 32 A abgesichert wird.
    Nur ist 32A Absicherung ja nicht immer realisierbar, zb bei ner 35A oder geringeren Zählervorsicherung. Dann wird in der Praxis auch oft ne 32er Dose mit nur 16 oder 25A vorgesichert, ist gängige Praxis und legal, dann reichen auch 4 oder gar 2,5mm² Zuleitung.

  • In dem Fall irrelevant, 5x6 passt da schon. Allerdings wenn die UV mit 32A vorgesichert ist, kannste die CEE maximal mit 25A vorsichern, wegen der benötigten Selektivität.

  • Du schriebst UV, das ist die gängige Abkürzung für eine Unterverteilung, die an einer anderen (Haupt)Verteilung angeschlossen ist. Daher wohl das Missverständnis.
    Hast du 50A zur Verfügung, dann FI mit 30mA/40A und nen C32A Automaten, dann passt das.

  • ups... einen FI für ne CEE-Dose? Für innen?


    FI habe ich für den Waschraum montiert, hab da gleich noch ne Frage dazu. Für WaMa und TR habe ich separate Automaten und eine Doppelsteckdose mit Kupferbrücken.
    Müssen die Brücken raus oder kann ich die erste Steckdose normal anschließen und bei der zweiten nur die Phase drauf geben?


    Noch ne Verständnisfrage: was bedeutet PE beim Anschluss gelb/grün?


  • Leider wissen das bis heute noch viele Elektriker und Elektromeister nicht. Passiert später was, ist der Errichter der Anlage haftbar bist zur srafrechtlichen Verfolgung wegen Vorsatz.
    Als Elektroplaner mit 19 jähriger Berufserfahrung muß ich mich leider immer wieder mit sowas herumschlagen. :(


    Für 2 Automaten (2 Stromkreise) sind auch für ne Doppeldose eigentlich 2 Zuleitungen erforderlich. Ist dies baulich nicht möglich, müssen 2 separate Steckdosen verwendet werden.
    So die Vorschrift, privat würde ich jedoch wahrscheinlich ein 5x1,5 oder 5x2,5 (ab ca 15m Leitung) hinlegen. :D
    PE ist die Abkürzung für protectiv earth also Schutzerde.

  • Bis 20A in Innenräumen, das ist korrekt. Aber seien wir mal ehrlich, wofür wird eine 32er CEE hauptsächlich genutzt...
    entweder für Umbau- und Reperaturarbeiten, wobei dann die Baustrom- Vorschrift greift (Baustrom grundsätzlich 30mA FI)
    oder um ne Verlängerung nach draußen zu verlegen, um ne Güllepumpe :wacko: anzutreiben, dann fallen wir auch unter die 30mA Regelung.
    Willst du dich also bei der Nutzung der CEE nicht unnötig einschränken, sind die 30mA trotzdem quasi Pflicht.
    Noch dazu, denk mal wenn zb der Nachwuchs Interesse an der seltsamen Steckdose bekundet, weil die ist ja so schön bunt...
    in der CEE ist keine Kindersicherung, die das einstecken von Stricknadeln verhindert...
    aber OK, gegen diesen Fall würde auch ausschalten am Automaten bei Nichtbenutzung helfen, sofern dies Konsequent durchgeführt wird.


    Zu meinem obigen Beitrag muß ich mich selbst leider nochmal berichtigen, bezüglich der Doppelsteckdose für WM und Trockner,
    das ist mittels 2 getrennter Sicherungsautomaten generell nicht zulässig, außer die beiden Automaten wären zwangsläufig miteinander verbunden, wie dies z.B. bei einem 3-pol. Automaten der Fall ist; denn der Stromkreis für ein Gerät (dazu zählt die Doppelsteckdose) müssen allpolig gemeinsam abschaltbar sein, so die VDE. Einzige Ausnahme hierfür sind Herdanschlussdosen, für deren Zuleitung sind 3 einzelne Automaten erlaubt.

  • für deren Zuleitung sind 3 einzelne Automaten erlaubt.

    na, wird wohl nur noch ne frage der Zeit sein, bis auch da die ersten Entscheider den Weltuntergang bevorstehen sehen und das Regelwerk abändern.


    Ok ok,war ironisch gemeint, aber wenn ich mir die 32 Jahre alte Installation in meiner Halle anschaue, bzw angeschaut habe (zu drei Viertel habe ich die rausgerupft )


    muss man sich bei den heutigen Vorschriften echt wundern, dass alle kleinen Kinder groß geworden sind


    Wollte Euch aber kurz zeigen was mit Euren Ratschlägen so umgesetzt wird. Nicht dass Ihr denkt, da ist Hopfen und Mal verloren
    Zusammen mit nem Elektriker (den ich aber ständig einbremsen muss, bezahlen muss ja schließlich ich ) wird die Installation auf Vordermann gebracht.
    Der Zählerkasten und Hauptverteiler sind 15 Jahre alt...




    insgesamt sind 4 Unterverteiler montiert, der linke ist von mir (zum ersten Mal)





    der ist nicht von mir





    mit den Pritschen habe ich den total überfüllten Kabelkanälen ein Ende bereitet





    parallel dazu hängen noch die alten Kabel, die pö a pö ersetzt werden. Das 5*16er bekam ich nur mit der Flex raus. Montiert hinter dem Stahlträger, Jahre später kam das Rolltor.






    Grüße

  • Hm, in der platzmäßig völlig unterdimensionierten 2- Reihigen Verteiler kriegst eh keinen FI mehr rein.
    Seh ich das richtig, 5- Adrige Zuleitung und 3-pol. Hauptschalter? das ist verboten, der muß 4-pol (also auch den N) mit abschalten.
    3- polige darf(muss) man nur bei 4- Adriger Zuleitung mit PEN Leiter einsetzen.

  • ich hab auch (noch) nicht vor nen FI einzubauen. Erstens habe ich noch gar kein 32A Werkzeug (Dose ist aber halt mal rumgelegen) und zweitens kommt, wenn überhaupt, das an der Stelle eh nur im Innenbereich zum Einsatz.


    Sicher ist das mit dem Hauptschalter offiziell nicht erlaubt, hat mir auch mein Elektriker gesagt. Aber der war aus dem Bestand und wenn ich da nichts verändert hätte, wäre der immer noch im ursprünglichen Einsatz und keinen Mensch würde es stören.
    Wenn ich alles neu gekauft hätte, würde das natürlich etwas anders aussehen. Ich kenne ein paar Hallen, da hätte die Installation echt mal ne Frischzellenkur nötig

  • Oh ja, zb meine Halle... nur 1 Stromkreis für alles und nix FI
    Naja, den FI müßtest du aber auf jeden Fall für die normalen Steckdosen nachrüsten.
    Weil jetzt bist du der errichter, du hast es verändert, somit verantwortlich.

  • Oh ja, zb meine Halle... nur 1 Stromkreis für alles und nix FI

    oja, das war bei mir im Waschraum auch so. Trockner, WaMa, Boiler, 2000W Heizstrahler und ein wenig Beleuchtung alles auf einem Kreis und nix FI. Sei gnädig mit mir und lob mich dafür, dass das jetzt nicht mehr so ist, alles separat UND mit FI